电力安全工作规程(电网建设部分)2018年
国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)
第一篇通用部分1总则1.1为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,坚持以人为本、安全发展,加强公司电网建设施工现场安全管理,落实安全责任,规范人员行为,保障施工作业安全,依据国家有关法律、法规,结合电网建设实际,制定本规程。1.2参建单位管理人员、现场作业人员应遵守并严格执行本规程。
1.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业。1.4在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全技术措施,经本单位分管领导批准后执行。1.5参建单位可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位分管领导批准后执行。1.6本规程适用于公司系统35kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。35kV以下电网工程及境外电网工程可参照执行。2基本要求2.1分部分项工程开始作业条件2.1.1相关的施工项目经理、项目总工程师、技术员、安全员、施工负责人、作业负责人、监理人员、特种作业人员、特种设备作业人员及其他作业人员应经安全培训合格并到岗到位。2.2.22.4等危险场所,恢复作业前应检查确认安全保护措施完好。可使用。3.4.5系统宜采用保护装置(漏电保护器),他易燃物质的容器未与运

电力安全工作规程如何学习?
电力安全工作规程
热力和机械部分
第一章总则
第1节通则
第1条按照“在实现增产节约的同时,必须注意职工的安全、健康和必不可少的福利事业的原则,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。
第2条坚决贯彻电力生产“安全第一”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。
第3条担任发供、电(包括农电)工作的各级领导人员、生产工人、技术人员以及电力工业的设计、安装、试验、修造等部门的有关人员,均应熟悉本规程的有关部分,并在工作中认真贯彻执行。电力工业的工程设计应符合本规程的要求。
第4条上述人员应按其职务和工作性质,学习本规程的全部或有关部分,并定期进行考试。凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的有关部分,并经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。
第5条各单位可根据现场情况制定补充条文,经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行。但补充条文不准与本规程条文相抵触。第第第第扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。第第

4-《电力安全工作规程》(线路部分)试题知识讲解
《电力安全工作规程》复习题
(电力线路部分)
一填空题(30题)
1、新《电力安全工作规程》的实施日期:2012年06月01日。
2、新《电力安全工作规程》的第五章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。
3、新《电力安全工作规程》适用于具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。
4、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。
5、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。
6、个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。
7、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施。
8、工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。
9、《电力安全工作规程》规定在带电线路上工作与带电导线最小安全距离分别是:10kV为0.7米、35 kV为1.0米、110 kV为1.5米、220 kV为3米、500 kV为5米。
10、在线路和配电设备上工作,保证安全的技术措施为:停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施。
11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。17A.A.A.5

电力安全工作规程和电业安全工作规程的区别
电力安全工作规程是原来电力部颁发的,现在可能是国标了属于原则性条款。
你说的配电安全操作规程可能是行业规范,应该属于细节性规定。

电力安全工作规程电网建设部分
国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)
第一篇通用部分
1总则
1.1为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,坚持以人为本、安全发展,加强公司电网建设施工现场安全管理,落实安全责任,规范人员行为,保障施工作业安全,依据国家有关法律、法规,结合电网建设实际,制定本规程。
1.2参建单位管理人员、现场作业人员应遵守并严格执行本规程。
1.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业。
1.4在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全技术措施,经本单位分管领导批准后执行。
1.5参建单位可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位分管领导批准后执行。
1.6本规程适用于公司系统35kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。35kV以下电网工程及境外电网工程可参照执行。
2基本要求
2.1分部分项工程开始作业条件
2.2作业人员
2.3施工分包
2.4安全施工方案
2.5作业现场安全组织措施
a)作业风险识别、评估、预警。表1作业人员或机械器具与带电线路风险控制值汇报。《高处作业吊篮》的规定使用、试验、维护与保养。e)操作人员随时佩戴静电防尘口罩等其他个人防护用品。转速

电力安全工作规程(电网建设部分)2017
国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)
第一篇通用部分1总则1.1为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,坚持以人为本、安全发展,加强公司电网建设施工现场安全管理,落实安全责任,规范人员行为,保障施工作业安全,依据国家有关法律、法规,结合电网建设实际,制定本规程。1.2参建单位管理人员、现场作业人员应遵守并严格执行本规程。1.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业。1.4在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全技术措施,经本单位分管领导批准后执行。1.5参建单位可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位分管领导批准后执行。1.6本规程适用于公司系统35kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。35kV以下电网工程及境外电网工程可参照执行。2基本要求2.1分部分项工程开始作业条件2.1.1相关的施工项目经理、项目总工程师、技术员、安全员、施工负责人、作业负责人、监理人员、特种作业人员、特种设备作业人员及其他作业人员应经安全培训合格并到岗到位。2.32.5ab33.3a系统,即式电动机械应使用绝缘护套软电缆。。3.5.6.9火规范》的规定。线路电压304.34.4343638a41a44在地质灾害、气象灾害多发地

求国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(试行)联系我。。
你好,能发一份给我吗,我们可胜是专门做电网的微机保护和变电所的保护,温湿度,多功能表。

电力安全工作规程(电网建设部分)培训大纲
电力安全工作规程(电网建设部分)培训大纲
《安规》是电力生产现场安全管理的最重要规程,是保证人身安全、电网安全和设备安全的最基本要求。公司系统一切工作人员以及在公司系统所属设备上工作的一切工作人员,都必须严格遵守本规程。各级领导和管理人员要带头执行《安规》,确保《安规》明确的各项措施和要求落实到位。
对于电网基建来说,安规主要分为:电力建设行业安规、国网企业安规。企业安规标准要高于行业安规。
序号|安规名称及版本|适用范围|有效性|
1|DL 5009.2-2013 电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路|本规程适用于新建、改建、扩建的交流35kV、直流±400kV(含接地极线路)及以上架空输电线路和10kV(含6kV)及以上电力电缆线路的施工。|现行有效|基建重点|行业规程|
2|DL5009.3-2013电力建设安全工作规程第3部分:变电站|适用于新建、改建、扩建的交流1000KV及以下变电站、直流±800KV及以下换流站工程的施工。|现行有效|基建重点|行业规程|
3|国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)2013版|适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)其他单位和相关人员参照执行。|现行有效|企业规程|
4|国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)Q/GDW 1799.1—2013|适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他

《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》电子版
这是最新版变电规程文件。就是你说的那个,也是现在执行的标准。

电力安全工作规程中对教育和培训有何规定


电力安全工作规程(火电厂动力部分)对教育和培训的规定:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
作业人员应按其职务和工作性制质,学习本规程的全部或部分,并应每年考试一次,考试合格方能上岗。因故间断工作连续三个月以上者,应重新学习本规程。并经考试合格后,方能恢复工作。
电力安全工作规程培训考核系统,将员工安规的学习、练习和考试挂钩,采用积分管理方式,只有学习安规课件、进行网上练习达到一定的学时,才能进行考试,强制员工进行安规的学习,从而提高员工安规考试的成绩。
扩展资料:
电工作业的相关要求规定:
1、各级人员应牢记“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,全面树立“安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力”的华能安全理念。
2、考核发证机关或其委托的单位及其工作人员在特种作业人员考核、发证和复审工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3、在高处作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高处作业,工作地点下方应设围栏或其它保护措施。
参考资料来源:百度百科-电力安全工作规程
参考资料来源:百度百科-特种作业人员
国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)考试复习题及答案 ?
图库字数太多,这只是单选题中的一部分,还有多选、判断、简答、改错等九种类型
电力安全工作规程试题库(配电线路专业)

一、        单选题(154题)
1.        电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关(    )、法规,结合电力生产的实际制定的。
A、法律     B、标准     C、通知
答案:A
线规1.1
2.        作业现场的生产条件和(    )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
A、安全     B、生产     C、环保
答案:A
线规1.2.1
3.        工作人员的劳动防护用品应合格、(    )。
A、可靠       B、齐备       C、配套
答案:B   
线规1.2.1
4.        作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无(    )的病症(体格检查每两年至少一次)。
A 、妨碍工作      B、慢性     C、传染性
答案:A
线规1.3.1
5.        各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经(   )上岗。
A、考试合格       B、领导批准           C、安监部门审查        
答案:A   
线规1.4.1
6.        作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应(    )考试一次
A、半年      B、每年     C、两年     
答案:B     
线规1.4.2
7.        作业人员因故间断电气工作连续(    )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能恢复工作。
A、3个月      B、6个月      C、8个月      
答案:A     
线规1.4.2
8.        进行电力线路施工作业或(    )认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。
A、工作许可人     B、专责监护人    C、工作票签发人和工作负责人     
答案:C  
线规2.2.1
9.        在部分停电的设备上工作,填用(   )
A、第一种工作票     B、第二种工作票     C、带电作业工作票。
答案:A     
线规2.3.2
10.        带电作业工作,应填用(    )。
A、第一种工作票     B、第二种工作票     C、带电作业工作票     
答案:C   
线规2.3.4
11.        在事故应急抢修时 ,应(    )。
A、使用一种工作票    B、使用事故应急抢修单    C、执行口头或电话命令   
答案:B   
线规2.3.5
12.        接户、进户计量装置上的低压带电工作(    )。
A、填用第二种工作票    B、填用带电作业票     C、按口头或电话命令执行     
答案:C   
线规2.3.6
13.        下列什么工作应按口头或电话命令执行?(   )
A 、测量接地电阻      B、检查高压电力电缆     C、停电的线路接地   
答案:A     
线规2.3.6
14.        工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面(  )做法是正确的。
A、        一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。
B、        工作负责人不许填写工作票  
C、        工作负责人可兼任工作许可人   
答案:A     
线规2.3.7.3
15.        第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间(    )由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给与办理。
A、到期时          B、尚未结束以前          C、超过时      
答案:B
线规2.3.9
16.        工作许可人的安全责任不包括以下(   )
A、审查工作必要性;           B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确;  
C、工作班成员资格是否合适;   D、许可的接地等安全措施是否正确完备。   
答案:C
线规2.3.11.3
17.        填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到(    )工作许可人的许可后,方可开始工作
A、任何      B、部分     C、全部   
答案:C  
线规2.4.1
18.        填用电力线路(     )工作票时,不需要履行工作许可手续。
A、第一种    B、第二种    C、带电作业         
答案:B   
线规2.4.6
19.        完成工作许可手续后,(     )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。
A、工作许可人    B、工作票签发人    C、工作负责人、专责监护人
答案:C
线规2.5.1
20.        工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定(    )。
A、补充的安全措施      B、被监护的人员      C、工作流程
答案:B
线规2.5.2
21.        如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由(     )变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。
A、主管领导    B、原工作票签发人   C、新工作负责人        
答案:B   
线规2.5.3
22.        填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应(     )挂接地线。
A、照原样    B、重新验电     C、视当时情况      
答案:B   
线规2.6.3
23.        工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告(   )。
A、工作许可人   B、值班调度员    C、工作票签发人    D、值班调度员   
答案:A   
线规2.7.2
24.        已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存(    )
A、        三个月   B、半年    C、一年     D、两年  
答案:C
线规2.7.5
25.        在停电线路工作地段装接地线前,应先(    )。
A、验电       B、检查     C、与工作负责人联系
答案:A   
线规3.3.1
26.        如需变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得(    )同意。
A、调度值班员   B、工作票签发人   C、工作许可人     D、主管领导   
答案:B  
线规3.4.2
27.        成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(   )
A、20    B 、25    C、30    D、35     
答案:B  
线规3.4.4
28.        个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于(    ) 。
A、25    B、12     C、16  
答案:C  
线规3.5.3
29.        在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端(    )接在杆塔或横担上。
A、允许     B、不得    C、必须  
答案:A   
线规3.5.4
30.        进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时与10kV 带电设备不停电的安全距离不得小于(   )m
A、0.65           B、0.7           C、0.6        
答案:B  
线规3.6.2 (表3-1)
31.        汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时由(    )进行。
A、单人    B、两人    C、三人   
答案:B   
线规4.1.1
32.        巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点(   )m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。
A、7      B、8      C、9   
答案:B  
线规4.1.4
33.        倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(    )询问清楚无误后再进行操作。
A、        当值调度员    B、监护人    C、操作发令人      D、本班负责人  
答案:C
线规4.2.4
34.        如发生人身触电事故时,可以(        )断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。
A、不经过许可即行    B、经领导批准后    C、经值班负责人同意后   
答案:A  
线规4.2.8
35.        带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(   )测量
A、        测量仪    B、皮尺      C、普通绳索等      D、线尺   
答案:A  
线规4.3.5
36.        在杆塔上进行工作时,下面哪种说法是正确的?(    )
A、        不得进入带电侧的横担,也尽可能不在该侧横担上放置物件。
B、        禁止在杆塔上卷绕或放开绑线。
C、        每一基杆塔只许上一个人作业。
答案:B   
线规5.3.7
37.        绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(   )m(1000kV为0.6m)。
A、0.5    B、0.4     C、0.3    D、0.25                  
答案:B
线规5.4.4
38.        挖坑时,在超过(  ) m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。
A、1       B、1.2       C、1.5      D、1.8   
答案:C   
线规6.1.2
39.        在土质松软处挖坑,应有防止(   )措施。
A、落物     B、塌方    C、陷落     
答案:B   
线规6.1.3
40.        在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过(  )m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等安全措施,监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、沼气等有毒气体中毒。
A、1.5     B、2     C、2.5     D、3   
答案:B  
线规6.1.4
41.        在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间(   )。
A、        用双层坑盖    B、派人看守    C、 挂红灯     
答案:C   
线规6.1.5
42.        在杆塔上作业时,应使用有(              ),当后保护绳超过3米时,应使用缓冲器。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。
A、安全带      B、绝缘工具       C、后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带   
A.        答案:C   
B.        线规6.2.4
43.        立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的(   )倍距离以外。
A、1    B、1.2     C、1.5      
答案:B     
线规6.3.3
44.        放线、撤线和紧线工作均应(    )指挥。
A、有专人     B、由班组长     C、由工作负责人   
答案:A
线规6.4.1
45.        如紧线时遇到导、地线有卡、挂现象,处理时操作人员应站在卡线处的(   )侧
A、内      B 、外       C、后      D、前   
答案:B   
线规6.4.3
46.        凡在坠落高度基准面(  )m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
A、2      B、3     C、2.5      
答案:A  
线规7.1
47.        高处作业应一律使用工具袋,(   )工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
A、绝缘     B、较大的      C、所有的           
答案:B
线规7.12
48.        在进行高处作业时,除有关人员外,(    )他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。
A、应该     B、不准    C、宜   
答案:B   
线规7.13
49.        低温或高温环境下进行高处作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间( )过长。  
A、禁止       B、严禁     C、不宜       D、不得
答案:C  
线规7.16
50.        梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于(   )cm,并在距梯顶1m处设限高标志。
A、30       B、40       C、50         
答案:B   
线规7.18
51.        梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶(   )m处设限高标志。
A、0.6    B、0.8    C、1.0      
答案:C   
线规7.18
52.        起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经(           )及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,
A、现场培训    B、实际观摩      C、实际操作
答案:C
变规8.1.2
53.        起重设备、吊索具和其他起重工具的(         ),不准超过铭牌规定。
A、工作负荷    B、额定负荷      C、最小负荷
答案:A
变规8.1.3
54.        重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和(        )。
A、安全措施    B、应急预案      C、事故预想
答案:A
变规8.1.4
55.        起吊电杆等长物件应选择合理的(    ),并采取防止突然倾倒的措施。
A、吊点    B、限位装置      C、接地装置
答案:A
线规8.1.7
56.        更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止(    )时的后备保护措施。
A、瓷瓶脱落   B、工具松动   C、导线脱落   D、人身坠落
答案: C
线规8.1.9
57.        配电设备上的工作,在停电的高、低压引线上验电、接地。以上操作可不使用(    ),在工作负责人监护下进行。
A、操作票     B 、工作票      C、带电作业票      D、危险点控制单
答案:A   
线规9.1.2
58.        两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器(  )
A、 仍可运行     B、也应停电     C、停不停电都可以
答案:B   
线规9.1.6
59.        架空绝缘导线作业,架空绝缘导线不应视为(   )
A、带电设备      B、高压设备      C、绝缘设备       D、安全设备
答案:C  
线规9.2.1
60.        《安规》关于带电作业所规定的各项数据只适用于在海拔(     )的地区。
A、1000m以下    B、1000m以上    C、800m及以下   D、  1000m及以下
答案:D
线规10.1.1
61.        电力线路带电作业应在良好天气下进行。风力大于(  )级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。
A、4     B、5      C、6      
答案:B   
线规10.1.2
62.        带电作业专责监护人应由(   )担任。
A、班组长  B、具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员   C、经过培训的人员  D、技术人员
答案:B
线规10.1.4
63.        带电作业工作票签发人应由(   )担任。
A、班组长  B、具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员   C、经过培训的人员  D、技术人员
答案:B
线规10.1.4
64.        带电作业专责监护人监护的范围不准超过一个(     )。
A、电气连接部分   B、工作组   C、作业点   D、设备间隔
答案:C
线规10.1.5
65.        带电作业应设(    )
A、        专职安全员     B、专责监护人      C、工作许可人      
答案:B   
线规10.1.5
66.        带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(   )联系。
A、        工作票签发人   B、工作许可人      C、单位主管领导     D、值班调度员   
答案:D   
线规10.1.8
67.        带电作业结束后应及时向(    )汇报
A、        工作负责人      B、工作许可人      C、值班调度员        
答案:C
线规10.1.8
68.        在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应(     )。
A、令工作人员停止作业   B、尽快与调度联系    C、立即向领导汇报                 
答案:B
线规10.1.9
69.        带电作业使用的绳索不得使用(    )。
A、非绝缘绳索    B、绝缘绳                          
答案:A
线规10.2.3
70.        在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,(    ),禁止非工作人员入内。
A、派专人监护     B、悬挂标示牌    C、切断交通                  
答案:A
线规10.2.6
71.        带电断、接空载线路时,作业人员应戴(    ),并应采取消弧措施。
A、护目镜      B、有色眼镜     C、绝缘手套                     
答案:A
线规10.4.1.2
72.        134、高架绝缘斗臂车操作人员应熟悉(    )的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗。
1.        A、高处作业    B、作业场所    C、带电作业                  
2.        答案: C
3.        线规10.7.1
73.        高架绝缘斗臂车使用前应在预定位置(    )试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。
A、空斗   B、模拟   C、带实际荷重
答案:A
线规10.7.2
74.        用高架绝缘斗臂车作业时,斗中的人员应正确使用(     )和绝缘工具。
A、护目眼镜    B、绝缘手套    C、安全带
答案:C
线规10.7.3
75.        高架绝缘斗臂车操作人员应服从(    )的指挥,
A、工作负责人   B、司机     C、斗臂中人员               
答案:A
线规10.7.4
76.        进行低压带电作业时,应穿绝缘鞋和(    )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。
A、全棉长袖    B、屏蔽    C、阻燃                                       
答案:A
线规10.11.2
77.        低压带电作业断开导线时,应(    )
A、        先断开相线,后断开零线  B、先断开零线,后断开相线  C、先断相线或零线均可
答案; A
线规10.11.4
78.        带电作业工具房室内的相对湿度应保持在(    )。
A、40%~60%   B、50%~70%    C、不低于60%    D、50%以下               
答案:B,
线规10.12.1.1
79.        带电作业工具房室内温度应略高于室外,且不宜低于(   )℃。
A、0    B、5    C、10
答案:A
线规10.12.1.1
80.        带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不准高于(    )。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。
A、75%    B、60%    C、80%                       
答案:A
线规10.12.1.2
81.        带电作业工具应(    )编号、专人保管、登记造册。
A、统一   B、逐项   C、分别                        
答案:A
线规10.12.1.4
82.        有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予(    ),禁止继续使用。
A、处理   B、报废   C、修理                  
答案:B
线规10.12.1.5
83.        高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有(    )措施。
A、防潮    B、保洁    C、隔离                     
答案:A
线规10.12.1.6
84.        带电作业工具使用前应根据(    )校核满足规定安全系数。
A、工作负荷    B、绝缘强度   C、气象情况               
答案:A
线规10.12.2.2
85.        发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经(    )合格后方可使用。
A、返厂检修    B、领导检查认为    C、试验或检测                  
答案:C
线规10.12.2.3
86.        进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在(    )的帆布或绝缘垫上。
A、防潮    B、干净    C、浅色
答案:A
线规10.12.2.4
87.        带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用(    )及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测。
A、1000V     B、2500V     C、5000V        
答案:B  
线规10.12.2.5
88.        带电作业工具使用前,应用2500V及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于(    )MΩ。
A、500    B、700    C、1000                     
答案:B
线规10.12.2.5
89.        带电作业绝缘工具定期机械试验的周期是:(   )一次 。
A、一年     B、半年    C、三个月     
答案:A   
线规10.12.3.1
90.        带电作业金属工具定期机械试验的周期是:(  )一次。
A、 半年        B、一年       C、  两年      
答案:C   
线规10.12.3.1
91.        带电作业工具的电气预防性试验周期为每年一次,检查性试验(    )一次,两次试验间隔半年。
A、每年    B、两年     C、半年               
答案:A,
线规10.12.3.1
92.        绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每(   )mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。
A、200    B、300    C、400        
答案:B
线规10.12.3.3
93.        屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不准大于(   )Ω。
A、18    B、20     C、25                 
答案:B
线规10.12.3.5
94.        卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质(    )。
A、一致    B、匹配    C、类似
答案:B
线规11.2.5
95.        橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并(    )。
A、涂上凡士林    B、装入塑料袋    C、撒上滑石粉
答案:C
线规11.4.1.5
96.        用于10kV电压等级的绝缘隔板,其厚度不应小于(  )mm
A、3      B、4      C、5      
答案:A   
线规11.4.2.4
97.        特殊天气使用脚扣和登高板应采取(    )措施。
A、加固    B、防滑     C、隔离
答案:B
线规11.4.2.7
98.        填用电力电缆第一种工作票的工作应经(     )的许可。
A、工作负责人    B、运行值班员    C、调度                     
答案:C
线规12.1.2
99.        变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应(    )严格保管,使用时要登记。
A、班长   B、专人   C、站长
答案:B
线规12.1.4
100.        在堆置物堆起的斜坡上(   )工具材料等器物。
A、不准放置     B、只许放置小件的     C、允许放置平底的
答案:A
线规12.2.1.5
101.        急救成功的关键是(     ),操作正确。
A、寻找医生    B、送往医院   C、动作快
答案: C
附录R1.1
102.        紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与(      )联系救治。
A、上级领导    B、当地派出所    C、医疗部门
答案: C
附录R1.1
103.        发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场(     )。
A、就地抢救   B、打强心针   C、作人工呼吸
答案:A
附录R1.2
104.        对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救,应用(    )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。
A、人工呼吸法   B、心肺复苏法    C、心脏按压法
答案:B
附录R1.2
105.        学会紧急救护法包括:会(    )、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。
A、正确解脱电源     B、测量血压   C、打针
答案:A                  
附录R 1.3
106.        用心肺复苏法进行抢救要坚持不断地进行,在医务人员未接替救治前,不应(     )现场抢救。
A、间断    B、勉强    C、放弃
答案:C         
附录R2.1
107.        触电急救,首先要使触电者迅速(          ),越快越好。
A、脱离电源    B、恢复心跳    C、恢复呼吸
答案:A      
附录R2.2.1
108.        在使触电者脱离电源的过程中,救护人员要(        )自身的安全
A、注意保护    B、不顾     C、不惜牺牲
答案:A         
附录R2.2.2
109.        如果低压触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但要注意不得接触触电者的(      ),也不能抓他的鞋。
A、帽子    B、皮肤     C、裤子
答案:B      
附录R2.2.3
110.        使触电者脱离电源后,救护者应注意的事项之一:救护者不可直接用手、其他金属或(    )物体作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具。
A、潮湿的    B、带弯的    C、不结实的
答案:A         
附录R2.2.5
111.        触电者神智不清,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应进行口对口人工呼吸,切记不能对触电者施行(    )。
A、转移搬运    B、心肺复苏   C、心脏按压
答案:C         
附录R2.2.6
112.        触电者心跳、呼吸停止,应立即进行(     )抢救,不得延误或中断。
A、心肺复苏法    B、心脏按压    C、人工呼吸
答案:A
附录R2.2.6
113.        触电者神智清醒、有意识,心脏跳动,但呼吸急促、面色苍白,此时(     )用心肺复苏法抢救。
A、不能    B、应立即   C、可以
答案:A
附录R2.2.6
114.        抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是:(   )位。
A、俯卧     B、仰卧     C、侧卧
答案:B        
附录R2.3.1.3
115.        抢救触电者时,应使伤员为仰卧位,即:患者头、颈、躯干平卧无扭曲,双手放于(     )。
A、头上方伸展     B、两侧躯干旁       C、胸前交叉
答案:B
附录R2.3.1.3
116.        触电伤员呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道。(       )用枕头等物垫在伤员头下;手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织,以防压迫气道。
A、应立即    B、可以    C、严禁
答案: C            
附录R2.3.2.1
117.        进行体外心脏按压时,伤员应仰卧在(     )或地面上。
A、帆布担架     B、软床垫    C、硬板床
答案: C
附录R2.5.2
118.        创伤急救原则上是:(     )
A、先固定,后搬运,再抢救   B、先搬运,后固定,再抢救   C、先抢救,后搬运,再固定   D、先抢救,后固定,再搬运
答案:D
附录R3.1.1
119.        搬运伤员上下楼、上下坡时,应使伤员头部在(     )
A、前    B、后    C、上
答案: C
附录R3.1.5
120.        伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫出血点上方(近心端),使血流中断,并将出血肢体(    ),以减少出血量。
A、抬高或举高    B、放平    C、曲折
答案:A        
附录R3.2.2

求2014版《国家电网公司电力安全工作规程(配点部分)(试行)》电子doc文档~
《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》

1 总则

1.1 为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。

1.2 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

1.3 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。

1.4 电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级1000V以上者;低压电气设备:电压等级1000V及以下者。

1.5 本规程的附录H、I、K、O为规范性附录。附录A~G、J、L、M、N和P为资料性附录。

1.6 本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和用户配电设备及相关场所。变电站、发电厂内的配电设备执行Q/GDW1799.1-2013《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。配电线路系指20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。运用中的配电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。

1.7 从事配电相关工作的所有人员应遵守并严格执行本规程。

2 配电作业基本条件

2.1 作业人员

2.1.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

2.1.2 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

2.1.3 接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。

2.1.4 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经设备运维管理单位认可后,方可参加工作。

2.1.5 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

2.1.6 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

2.1.7 进出配电站、开闭所应随手关门。

2.1.8 工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。

2.1.9 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

2.1.10 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

2.2 配电线路和设备

2.2.1 在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显断开点。

2.2.2 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设验电接地环或其他验电、接地装置。

2.2.3 高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。

2.2.4 柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应妥善保存,柜内有电时禁止开启。

2.2.5 封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装置。

2.2.6 配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。

2.2.7 配电设备接地电阻应合格。

2.2.8 环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。

2.2.9 柱上断路器应有分、合位置的机械指示。

2.2.10 封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。

2.2.11 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。

2.2.12 高压手车开关拉出后,隔离挡板应可靠封闭。
2.3 作业现场
2.3.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。
2.3.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
2.3.3地下配电站,宜装设通风、排水装置,配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统。过道和楼梯处,应设逃生指示和应急照明等。
2.3.4装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,其电源开关应装设在门外。
2.3.5配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向外开。
2.3.6配电站、开闭所户外高压配电线路、设备的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于 2.7m、2.8m




晕,文件太长,你留个邮箱或者QQ,或者电话吧,我和你联系
请采纳。

急求2014版国家电网电力安全工作规程配电部分!
附件为《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》,请自行用电脑下载后学习使用。
国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)2014
附件为:2014版《国家电网公司电力安全工作规程》配电部分(试行),worf版,可编辑,请用电脑下载后学习使用。

谁有2014版的《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》最好word版的,急要,5233233
网上搜索,免费下载

我需要国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)Word,PPT,电子书,都可以
http://zhidao.baidu.com/link?url=Oy9YmCnQBizrm9aCuInjtQy1Nm1IfPcrxyzpZhiM8zx_YawlyYithE9qB20g_KMuTIBNb2Z3QmwFhkra94TVMBn_09eoLXJOhudWd1ODyvW
到此处下载即可

GB26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)怎么下载
呵呵,资料还在自己去搜集为好,别人帮你的也只是一小部分

电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011新版本
我从这个网址下的你可以试试  http://wenku.baidu.com/view/3b52f727aaea998fcc220e96.html

电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)
怎么发给你?留个邮箱吧

求GB 26860-2011《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 》
你好,word版和PDF版都已发送到你的邮箱,也上传到了回答附件,满意请采纳。
电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分对作业人员的基本条件有什么要求
经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
接受相应的安全知识教育和岗位培训,掌握必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉发电厂和变电部分电力安全工作规程,并经考试合格。一般至少80分。
具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别是触电急救。
这是最基本的,参与变电所建设的外来人员还有要求。进入作业现场“两穿一戴”等.....希望帮到你
南方电网公司都有哪些电厂
南方电网只负责输电,配电,不负责发电,所以他没有电厂,只有供电局,输电局

国家电网公司电子版
1   总    则
1.1  为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。
1.2  作业现场的基本条件。
1.2.1  作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
1.2.2  经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
1.2.3  现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。
1.2.4  各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
1.3  作业人员的基本条件。
1.3.1  经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
1.3.2  具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。
1.3.3  具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
1.4  教育和培训。
1.4.1  各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
1.4.2  作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
1.4.3  新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
1.4.4  外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
1.5  任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
1.6  在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。
1.7  电气设备分为高压和低压两种:
高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;
低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
1.8  本规程适用于运用中的发、输、变(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。
运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
发电厂的动火工作票制度,执行《国家电网公司电力安全工作规程 [ 火(水)电厂(动力部分) ] 》动火工作票制度。
各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。

2  高压设备工作的基本要求
2.1  一般安全要求。
2.1.1  运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
2.1.2  高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:
1) 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在 1.7m以上,安装牢固并加锁者。
2) 室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者。
2.1.3  换流站不允许单人值班或单人操作。
2.1.4  无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。
      表2-1               设备不停电时的安全距离

注  表中未列电压等级按高一档电压等级安全距离。
①750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正。
2.1.5  10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7 (2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。
2.1.6  户外lOkV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。
    表2-2           车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带
         电部分之间的安全距离

①括号内数字为110kV中性点不接地系统所使用。
②750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正。
2.1.7  室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。
2.1.8  待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
2.1.9  在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。
2.1.10  运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。
2.1.11  换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。
2.1.12  换流站阀厅未转检修前,人员禁止进入作业(巡视通道除外)。
2.2  高压设备的巡视。
2.2.1  经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。
2.2.2  雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。
2.2.3  火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
2.2.4  高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
2.2.5  巡视室内设备,应随手关门。
2.2.6  高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。
2.3  倒闸操作。
2.3.1  倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
2.3.2  倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
2.3.3  倒闸操作的分类。
2.33.1  监护操作:由两人进行同一项的操作。
监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2.3.3.2  单人操作:由一人完成的操作。
1) 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。
2) 实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
2.3.3.3  检修人员操作:由检修人员完成的操作。
1)经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。
2) 检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。
2.3.4  操作票。
2.3.4.1  倒闸操作由操作人员填用操作票(见附录A)。
2.3.4.2  操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。
每张操作票只能填写一个操作任务。
2.3.4.3  下列项目应填入操作票内:
1) 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。
2) 拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。
3) 进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。
4) 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸 (装置)已拉开,接地线已拆除。
6) 高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。
7) 阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。
8) 直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。
2.3.5  倒闸操作的基本条件。
2.3.5.1  有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。
2.3.5.2  操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。
2.3.5.3  高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
2.3.5.4  有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。
2.3.5.5  下列三种情况应加挂机械锁:
1)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。
2) 当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。
3) 设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。
机械锁要1把钥匙开1把锁,钥匙要编号并妥善保管。
2.3.6  倒闸操作的基本要求:
2.3.6.1  停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
2.3.6.2  开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
2.3.6.3  监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。
2.3.6.4  操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
2.3.6.5  电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
2.3.6.6  换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经调度值班员许可后可进行遥控步进操作。
2.3.6.7  用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
2.3.6.8  装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
2.3.6.9  断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2.3.6.10  电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
2.3.6.11  单人操作时不得进行登高或登杆操作。
2.3.6.12  在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。
2.3.6.13  同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时,两站间的操作应根据值班调度员的指令配合执行。
2.3.6.14  双极直流输电系统单极停运检修时,禁止操作双极公共区域设备,禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关(刀闸)。
2.3.6.15  直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。
2.3.6.16  手动切除交流滤波器(并联电容器)前,应检查系统有足够的备用数量,保证满足当前输送功率无功需求。
2.3.6.17  交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足电容器放电时间要求。
2.3.7  下列各项工作可以不用操作票:
1) 事故应急处理。
2) 拉合断路器(开关)的单一操作。
上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。     
2.3.8  同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。
2.4  高压设备上工作。
2.4.1  在运用中的高压设备上工作,分为三类:
2.4.1.1  全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
2.4.1.2  部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
2.4.1.3  不停电工作是指:
1) 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。
2) 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
2.4.2  在高压设备上工作,  应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
3  保证安全的组织措施
3.1  在电气设备上工作,保证安全的组织措施。
3.1.1工作票制度。
3.1.2  工作许可制度。
3.1.3  工作监护制度。
3.1.4  工作间断、转移和终结制度。
3.2  工作票制度。
3.2.1  在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有以下6种:
3.2.1.1  填用变电站(发1电厂)第一种工作票(见附录B)。
3.2.1.2  填用电力电缆第一种工作票(见附录C)。
3.2.1.3  填用变电站(发电厂)第二种工作票(见附录D)。
3.2.1.4  填用电力电缆第二种工作票(见附录E)。
3.2.1.5  填用变电站(发电厂)带电作业工作票(见附录F)。 3.2.1.6  填用变电站(发电厂)事故应急抢修单(见附录G)。 3.2.2  填用第一种工作票的工作为:
3.2.2.1  高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 3.2.2.2  二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。
3.2.2.3  高压电力电缆需停电的工作。
3.2.2.4  换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。
3.2.2.5  直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。
3.2.2.6  换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者。
3.2.2.7  其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 3.2.3  填用第二种工作票的工作为:
3.2.3.1  控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3.2.3.2  二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
3.2.3.3  转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
3.2.3.4  非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。
3.2.3.5  大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。
3.2.3.6  高压电力电缆不需停电的工作。
3.2.3.7  换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将直流单、双极或直流滤波器停用者。
3.2.3.8  直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者。
3.2.3.9  换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者。
3.2.4  填用带电作业工作票的工作为:
带电作业或与邻近带电设备距离小于表2-1规定的工作。
3.2.5  填用事故应急抢修单的工作为:
事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。
事故应急抢修工作是指;电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
非连续进行的事故修复工作,应使用工作票。
3.2.6  工作票的填写与签发:
3.2.6.1  工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。
3.2.6.2  用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。
3.2.6.3  一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。   
3.2.6.4  工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。
3.2.6.5  工作票由设备运行单位签发,也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行单位备案。
3.2.6.6  承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。
3.2.6.7  第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写工作班人员姓名。
总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。
分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可;总工作票必须在所有分工作票终结后才可终结。
3.2.6.8  供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

请问哪里有《国家电网公司——电力安全工作规程》的考试题啊?
只找到了这几个
选择题:
  1.  进行地电位带电作业时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(a)m。
  A、0.4、0.6、1.0  B、0.4、0.6、1.5 C、0.35、0.6、1.5
  2.  砍剪靠近110kV带电线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为(C)m。
  A、1.0 B、2.5  C、3.0
  3.  在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于(A)m。
  A、0.7 B、0.4  C、0.35
  4.  带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(c)级时,一般不宜进行带电作业。
  A、4  B、5  C、6
  5.  带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与A联系。
  A、值班调度员 B、工区值班员  C、工区领导
  6.  10、35、110、220kV绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于(A)m。
  A、0.4、0.6、1.0、1.8  B、0.35、0.6、1.0 、1.5
  C、0.4、0.6、1.5、3.0
  7.  用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于(A)mm。
  A、3 B、4 C、5
  8.   电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C)
  A、1月  B、1季度  C、1年
  9.  安全带静负荷试验的试验周期为:(C)
  A、1月  B、1季度  C、1年
  10.       10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
  A、2.6 、2.8   B、2.7、2.9  C、2.8、3.0
  11.       户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。
  A、1.15、1.65(1.75)   B、0.7、1.5   C、0.6、1.5
  12.       如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。
  A、       工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人
  13.       当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体。
  A、1 B、2 C、3
  14.       使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。
  A、200 B、250 C、300
  15.       核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)
  A、1季度 B、半年 C、一年

南方电网电力安全生产十大禁令是什么


一、严格执行“两票”制度。严禁无票工作、无票操作和擅自更改“两票”的工作内容;严禁在未按规定设立监护人或监护不到位的情况下开展工作。
二、严格执行停电、验电、装设接地线及悬挂标示牌和装设遮栏的技术措施。严禁在未经验电和没有可靠接地的停电设备上工作;严禁约时停送电;严禁擅自改变安全防护措施、扩大工作范围的工作。
三、严格执行工作“四措”和危害辨识与风险评估的工作要求。严禁在无工作方案、作业指导书或标准程序作业卡的情况下开展工作。
四、严格执行防高空坠落安全防护和个人安全防护用品有关规定。严禁在高处作业过程中失去保护;严禁不按规定正确着装、穿戴安全防护用品进入生产、作业区域。
五、严格执行带电作业工作规定。严禁无工作方案或采用未经审定的工作方案进行带电作业工作;严禁使用不合格工器具开展带电作业;严禁约时停用或恢复重合闸。
六、严格执行感应电压防护规定。严禁在无可靠接地的带感应电设备上工作。
七、严格执行带电跨(穿)越施工架线的工作规定。严禁无跨越架和无安全、可靠措施的带电跨(穿)越工作。
八、严格执行在SF6电气设备上工作的规定。严禁事先未进行通风就进入SF6配电室和在无防毒措施的情况下开展SF6设备的事故抢修及日常检修工作。
九、严格执行防火防爆的安全工作规定。严禁开展违反消防、爆破、高压气瓶管理要求的工作。 十、严格执行安全规定。严禁酒后进入生产、作业区域;严禁酒后驾车和无证驾车。
扩展资料第一道防线:高速、准确地切除故障元件的继电保护和反应被保护设备运行异常的保护不损失负荷,快速隔离故障;
第二道防线:保障电网安全运行的安全自动装置允许损失少量负荷,避免元件过载、电网失稳;
第三道防线:失步解列与频率、电压控制采取一切必要手段避免电网崩溃。
简单点说,三道防线分别是:继电保护、过载切机切负荷稳控装置、低频低压失步解列装置。
城市配电网的供电安全采用N-1准则,即:
(1)高压变电所中失去任何一回进线或一组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电;
(2)高压配电网中一条架空线、或一条电缆,或变电所中一组降压变电器发生故障停运时;
a.在正常情况下,除故障段外不停电,并不得发生电压过低和设备不允许的过负荷;
b。在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电;
(3)低压电网中当一台变压器或电网发生故障时,允许部分停电,并尽快将完好的区段在规定时间切换至邻近电网恢复供电。
参考资料:百度百科-中央企业安全生产禁令
跪求!!  国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)试题
填空题:

1、为了加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证(人身、电网和设备)安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产实际,制定本规程。

2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(急救箱),存放(急救)用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。

3、各类作业人员应被(告知)其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及(事故紧急处理措施)。

4、工作票一份交(工作负责人),一份留存(工作票签发人)或(工作许可人)处。工作票应提前交给(工作负责人)。

5、一张工作票中,工作票(签发人)和(工作许可人)不的兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票。

6、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段)及补充的安全错施。工作任务单一式两份,由(工作签发人)或(工作负责人)签发,一份留存,一份交小组负责人执行。工作结束后,由小组负责人交回工作任务单,向(工作负责人)办理工作结束手续。

7、第一种工作票需办理延期手续,应在(有效时间)尚未结束以前由工作负责人向(工作许可人)提出申请,经同意后给予办理。

8、若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电运行管理单位联系人通知这些线路已(停电)和(接地),并履行(工作许可)书面手续后,才可开始工作。

9、完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(工作内容)、(人员分工)、(带电部位)和(现场安全措施)、(进行危险点告知),并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专职监护人始终在(工作现场),对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。

10、在线路停电时进行工作,(工作负责人)在班组成员确无触电等危险的情况下,可以参加工作班工作。

11、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的(接触式)式验电器。380V及以下的线路,可使用合格的(绝缘棒)或专用的(绝缘绳)验电。

12、线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并(三项短路)。

13、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂(低压)、后挂(高压)、先挂(下层)、后挂(上层)、先挂(近侧)、后挂(远侧)。拆除时次序相反。

14、装设接地线应先接接地线,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线顺序与此(相反)。装、拆除接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳,(人体不得碰触接地线)或未接地的导线。

15、工作地段如有(临近)、(平行)、(交叉跨越)及(同杆架设)线路,为了防止停电线路检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作是应使用(个人保安线)。

16、个人保安线应在杆塔上(接触)或(接近)导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除,装设时,应先接(接地端),后接(导线端),且接触良好,连接可靠,拆个人保安线的顺序与此相反。

17、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、(隔离开关)刀闸的操作处,均应悬挂“(禁止合闸,线路有人工作!)”或“(禁止合闸,有人工作!)”的标示牌。

18、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(绝缘鞋)或(绝缘靴);暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。

19、夜间巡线应沿线路(外侧)进行;大风巡线应沿线路(上凤侧)前进,以免万一出触及断落的导线; 特殊巡视应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路(带电)。即使明知该线路已停电,亦应认为线路有随时有(恢复送电)的可能。

20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人,靠近断线地点(8)米以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。

21、(事故应急处理)和(拉合断路器(开关))的单一操作可不填操作票。

22、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用(计算机)开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即(设备名称)和(编号)。操作人和监护应根据(模拟图)或(接线图)核对所填写的操作项目,并分别签名。

23、倒闸操作应由两人进行,(一人操作),(一人监护),并认真执行(唱票)、(复诵)制。

24、雷电时,严禁(倒闸操作)和(更换熔丝)(保险丝)工作。

25、任何人进入现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴(安全帽)。

26、电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。使用时,应按有关规定接入(漏电保护装置)、(接地线)。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。

27、凡在离地面(坠落高度基准面)(2)米及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。

28、杆塔上有人时,不得调整或拆除(拉线)。

29、放线、撤线和紧线工作均应有(专人指挥)、(统一信号),并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。

30、严禁采用(突然剪断导、地线)的做法松线。

31、任何人发现有违反国家电网公司电力安全工作规程的情况,应立即(制止),经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝(违章指挥)和强令(冒险作业)。

32、在实验和推广(新技术)、(新工艺)、(新设备)、(新材料)的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。

33、根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制(组织措施)、(技术措施)、(安全错施),经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。

34、绝缘架空地线应视为(带电体)。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不得小于(0.4)米。如果在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或(个人保安线)将其或靠近地或采用等电位方式进行。

35、紧急救护的基本原则是在(现场)采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情的需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是(动作快),操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。

36、现场工作人员都应接受培训、学会(紧急救护法),会(正确解脱电源),会(心脏复苏法),会止血、会包扎,会(转移搬运)伤员,会处理急救外伤或中毒等。

37、触电急救,首先要使触电者迅速脱离(电源),越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。

38、许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法(当面通知)、(电话下达)(派人送达)。电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误,对直接在现场许可的停电工作,(工作许可人)和(工作负责人)应在工作票上记录许可时间,并签名。

判断题(判断对错并改正)

1、事故应急抢修可不用任何作业票。(错)事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

2、梆线要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。也可以在杆塔上卷绕或放开绑线。(错)正确答案:梆线要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。

3、高压电气设备是对地电压在250V及以上者;低压电气设备是对地电压在250V以下者。(错)正确答案: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。

4、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作,可以执行口头或电话命令。(正确)

5、事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。(正确)

6、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续6个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格,方能恢复工作。(错)正确答案:作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格,方能恢复工作。

7、在工作期间,工作票始终保留在工作许可人手中。(错)正确答案:在工作期间,工作票始终保留在工作负责人手中。

8、禁止工作人员擅自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作许可人同意。(错)正确答案:禁止工作人员擅自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作签发人同意。

9、电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。单人巡线,禁止(攀登电杆和铁塔)。(正确)

10、两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器可以运行。(错)正确答案:两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。

简答题:

1、作业人员的基本条件有哪些?

答:(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

    (2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

    (3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

2、什么叫运用中的电气设备?

答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带电压的电气设备。

3、电力线路安全工作的组织措施包括几方面?

答:(1)现场勘察制度;

    (2)工作票制度;

    (3)工作许可制度;

    (4)工作监护制度;

    (5)工作间断制度;

    (6)工作结束和恢复送电制度。

4、工作票签发人的安全责任有哪些?

答:(1)工作必要性和安全性;

   (2)工作票所填安全措施是否正确完备;

   (3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

5、工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

答:(1)正确安全的组织工作;

   (2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

   (3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每个工作班人员都已知晓;

   (4)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动保护用品和执行现场安全措施;

   (5)工作班成员精神状态是否良好;

   (6)工作班成员变动是否合适。

6、工作许可人的安全责任有哪些?

答:(1)审查工作的必要性;

   (2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;

   (3)许可的接地等安全措施是否正确完备。

7、专责监护人的安全责任有哪些?

答:(1)明确被监护人员和监护范闺;

  (2)工作前对被监护人员交侍安全措施、告知危险点和安全注意事项;

  (3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安个行为。

8、   工作班成员的安全责任有哪些?

答:(1)明确工作内容、工作流规程、安金措施、工作中的危险点,并履行确认手续;

   (2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安金工器具和劳动防护朋品。;

   (3)相互关心工作安全。并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。

9、 电力线路安全工作的技术措施包括哪几个万面?

答:(1) 停电; (2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏 (圈栏)。

10、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应注意哪些事项?

答:对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。

电力安全工作规程学习心得体会?
在构筑和谐社会的科学发展观中,通过学习集团公司安全事故通报文件和《电力安全生产规程》活动,用不断创新的安全生产观念营造安全氛围,有重点地开展思想教育,为安全生产保驾护航。安全是企业生产的生命线,是企业发展的基石。员工的人生安全、生命安全没有保障,企业的一切都无从谈起。我们必须做到以下几点。
    一通过学习活动的开展,促使自己牢记“安全第一,预防为主“的安全生产方针,进一步提高自己努力学习专业技术知识,不断提高业务素质的积极性,始终做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,坚决与”违章、麻痹、不负责任“三大敌人作斗争,预防和杜绝各种责任事故的发生。为公司的改革、发展、稳定作出贡献。      
    二落实责任,用心用情 安全工作的本质就是使人的生命、健康和企业财产不受威胁,安全工作的好坏是事关人身安全和健康的大事,必须用严谨、认真的态度来对待。每当发生安全事故,人们事后都会发现,造成事故发生的原因往往十分简单-----忽视了安全管理的某个细小环节。漠视痛苦、麻木不仁,心存侥幸,责任不明,措施不力,讲形式走过场等等不用心的工作态度才是安全事故发生真正的根源。只有带着感情抓安全,才能增加责任心,落实安全措施,及时发现和消除安全隐患。一起事故对于一个企业来说,可能是几千分之一,几万分之一的不幸,但对于一个家庭来说,就是百分之百的灾难。只有实现了从“要我安全”到“我要安全”的思想转变,才能在实际工作中做到“工作零违章、安全零事故”的目标。
    三安全是最大的效益,事故是最大的浪费。于是,便有了那一本本规程,一条条标语。但是,安全不能仅仅只写在书上,贴在墙上,拿在手上,而更应该记在我们每个人的心里。让心海里飘扬着安全的风帆,有了她,我们就能顺利的抵达彼岸。有这么一句话,生产现场不是缺少缺陷,而是缺少发现。不要让那些事故的萌芽,在我们的眼皮底下溜走;更不要让我们的双手,成为滋生事故的温床。记在心里的安全,要用我们的眼睛和双手去实现。多写一条缺陷,就多一份安全;多摸一下设备,就多一份安全;多问几个为什么,同样也就多一份安全。
安全是船,她承载着人生航行的旅程;安全是风,她吹拂着企业发展的春天。安全是笔,她描绘着一幕幕精彩的画面。让我们迎着朝阳轻松地走上工作岗位;让我们牢记规程,严格地执行标准化操作;让我们明察秋毫,不放过每一个不安全因素。只有这样,我们才能在下班时谈笑风生,体会着工作的乐趣;才能在刚进家门时看到妻儿甜美的笑脸,享受着家庭的温馨;才能在下次上班前听到父母的唠叨,延续着父母那热切的关心。
   作为一名电力职工 ,通过事故分析和《电力安全操作规程》的学习,在自己工作岗位上,认真巡视设备的运行情况,通过各种方法使自己所属设备、线路达到最佳状态,工作中要有积极主动的态度,自觉自发地做好自己的工作,对自己的工作充满激情,有团结协作,互相取长补短,承担起自己职责范围内的责任,积极的协调好自己与同事之间的工作关系,创造和谐友善的工作环境,努力勤奋,勇于奉献,争取把工作做得最好。   
我要保证:该做的必须写到,写到的必须做到,做到的必须有效,有效的必须坚持,坚持的必须控制,控制的必须记录,记录的必须分析,分析的必须改进。坚持“没有最好,只有更好”的发展观念,做到各项工作都有章可循。我要在不安定因素的问题上学会斩钉截铁地回答,要做一个时刻都关注着安全问题的人。为单位的安全生产做出更大的贡献,为单位的发展谱写更辉煌壮丽的篇章。

怎么学习电力安全工作规程
不是一边看书,一边实践操作么?

如何提高电力安全工作规程学习的趣味?
可以采取多种培训方式,增强培训内容的趣味性和培训时间的自由度,吸引员工主动学习的积极性,另外,就是要加强管理,采取一些激励措施来鼓励学习者、惩罚违规者。可以试试电力安全工作规程培训考核系统。可以提高电力安全工作规程学习的趣味兴!

电力安全工作规程学习心得体会
在构筑和谐社会的科学发展观中,通过学习集团公司安全事故通报文件和《电力安全生产规程》活动,用不断创新的安全生产观念营造安全氛围,有重点地开展思想教育,为安全生产保驾护航。安全是企业生产的生命线,是企业发展的基石。员工的人生安全、生命安全没有保障,企业的一切都无从谈起。我们必须做到以下几点。
    一通过学习活动的开展,促使自己牢记“安全第一,预防为主“的安全生产方针,进一步提高自己努力学习专业技术知识,不断提高业务素质的积极性,始终做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,坚决与”违章、麻痹、不负责任“三大敌人作斗争,预防和杜绝各种责任事故的发生。为公司的改革、发展、稳定作出贡献。      
    二落实责任,用心用情 安全工作的本质就是使人的生命、健康和企业财产不受威胁,安全工作的好坏是事关人身安全和健康的大事,必须用严谨、认真的态度来对待。每当发生安全事故,人们事后都会发现,造成事故发生的原因往往十分简单-----忽视了安全管理的某个细小环节。漠视痛苦、麻木不仁,心存侥幸,责任不明,措施不力,讲形式走过场等等不用心的工作态度才是安全事故发生真正的根源。只有带着感情抓安全,才能增加责任心,落实安全措施,及时发现和消除安全隐患。一起事故对于一个企业来说,可能是几千分之一,几万分之一的不幸,但对于一个家庭来说,就是百分之百的灾难。只有实现了从“要我安全”到“我要安全”的思想转变,才能在实际工作中做到“工作零违章、安全零事故”的目标。
    三安全是最大的效益,事故是最大的浪费。于是,便有了那一本本规程,一条条标语。但是,安全不能仅仅只写在书上,贴在墙上,拿在手上,而更应该记在我们每个人的心里。让心海里飘扬着安全的风帆,有了她,我们就能顺利的抵达彼岸。有这么一句话,生产现场不是缺少缺陷,而是缺少发现。不要让那些事故的萌芽,在我们的眼皮底下溜走;更不要让我们的双手,成为滋生事故的温床。记在心里的安全,要用我们的眼睛和双手去实现。多写一条缺陷,就多一份安全;多摸一下设备,就多一份安全;多问几个为什么,同样也就多一份安全。
安全是船,她承载着人生航行的旅程;安全是风,她吹拂着企业发展的春天。安全是笔,她描绘着一幕幕精彩的画面。让我们迎着朝阳轻松地走上工作岗位;让我们牢记规程,严格地执行标准化操作;让我们明察秋毫,不放过每一个不安全因素。只有这样,我们才能在下班时谈笑风生,体会着工作的乐趣;才能在刚进家门时看到妻儿甜美的笑脸,享受着家庭的温馨;才能在下次上班前听到父母的唠叨,延续着父母那热切的关心。
   作为一名电力职工 ,通过事故分析和《电力安全操作规程》的学习,在自己工作岗位上,认真巡视设备的运行情况,通过各种方法使自己所属设备、线路达到最佳状态,工作中要有积极主动的态度,自觉自发地做好自己的工作,对自己的工作充满激情,有团结协作,互相取长补短,承担起自己职责范围内的责任,积极的协调好自己与同事之间的工作关系,创造和谐友善的工作环境,努力勤奋,勇于奉献,争取把工作做得最好。   
我要保证:该做的必须写到,写到的必须做到,做到的必须有效,有效的必须坚持,坚持的必须控制,控制的必须记录,记录的必须分析,分析的必须改进。坚持“没有最好,只有更好”的发展观念,做到各项工作都有章可循。我要在不安定因素的问题上学会斩钉截铁地回答,要做一个时刻都关注着安全问题的人。为单位的安全生产做出更大的贡献,为单位的发展谱写更辉煌壮丽的篇章。

电力安全工作规程培训问题?
电力安全工作规程的培训考核系统还是可以的,个人感觉操作简单,并且实现了“学习、训练、考试、竞赛”一体化的管理,以考促学,以赛促学。系统中的学习素材包括:新安规条文、条文释义及辅助PPT学习材料,供员工系统学习,加深员工对新安规条文的理解和掌握。同时,系统还包括动漫学习素材,教学形式以flash为主,辅以漫画、实景照片等元素,使晦涩难懂的知识变得直观生动,易于理解,有效调动全员学习新安规的热情和积极性。训练时可根据实际需要在系统软件中灵活选择训练的内容、题型、难度和题量;我们培训管理员可以通过系统软件自动组卷、计分,实现单元测试和总体测试的模拟考试。这个系统软件可同时满足网上考试和线下考试的要求。安全培训工程师可通过“考核管理”模块制定考核计划,设定不同专业、不同对象的考试知识点。系统软件采取“积分制管理”。根据员工网上学习、训练、模拟考试所获积分自动排名,形成良性的竞争机制。个人觉得还是蛮有用的,不仅省时,省事,培训效果还大大提高了。

大连理工大学工商管理专业好不好就业
大连理工大学工商管理专业好 就业
工商管理专业的应用性很强,它的目标是依据管理学、经济学的基本理论,通过运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策,保证企业的生存和发展。
工商管理类专业属于管理学中的一个大类。这个大类所包含的专业很多,主要有:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、资产评估、物业管理、文化产业管理等。近些年,越来越多的院校开始以“工商管理大类”招生,学生入学后再根据自己的兴趣分流到具体的专业。

中国海洋大学的企业管理和武汉理工大学的企业管理哪个好就业
虽然海大是985而武汉理工不是。两者都不以管理闻名。
但是武汉理工的管理是很不错的,管理学全国排名前25.是我国最早开设管理学的大学之一。

南京理工大学工商管理专业就业率
南京理工大学,2014年整个经管学院初次就业率95.41%,年终就业率99.24%。
    工商管理专业,初次就业率89%左右,年终就业率是100%。

武汉理工大学的工商管理类专业怎么样啊?就业情况如何?
武汉理工大学各本科专业在全国的权威排名  
专业代码 专业名称      评定等级 排名 开设的总学校数
020101 经济学             B+ 56/261
020102 国际经济与贸易     A  38/401
020104 金融学             B+ 64/215
030101 法学               B+ 79/415   
030302 社会工作           A  28/162
040104 教育技术学         B  91/179
050201 英语               B+ 140/582   
050202 日语                      245
050204 法语               A  5/65
050303 广告学             A  18/174
050304 编辑出版学         B+ 13/47
050408 艺术设计           A+ 3/404
070102 信息与计算科学     A  25/377
070302 应用化学           B+ 54/267
070702 资源环境与城乡规划 B+ 43/117
071201 电子信息科学与技术 B+ 79/290
071203 光信息科学与技术   B+ 30/89
071401 环境科学           B+ 52/183
080103 矿物加工工程       B+ 7/18
080205 材料科学与工程     A  16/254
080301 机械设计制造及其自动化 A 30/320
080302 材料成型及控制工程 A  10/129
080303 工业设计           A  21/239
080306 车辆工程           A  12/86
080501 热能与动力工程           125
080601 电气工程及其自动化 A  51/262
080602 自动化             A  28/263
080603 电子信息工程       A  31/384
080604 通信工程           A  25/307)
080605 计算机科学与技术   A+ 27554)
080611 软件工程           B+ 39/179)
080701 建筑学             A  12/149)
080703 土木工程           A+ 12/253)
081001 环境工程           A  19/251)
081101 化学工程与工艺     B+ 47/201)  
081102 制药工程           B+ 53/145)
081201 交通运输工程       A  10/133)
081203 油气储运工程       B  13/17)
081206 轮机工程           A  3/17)
081301 船舶与海洋工程     A  3/24)
081403 包装工程           B+ 18/63)
081701 工程力学           B+ 18/64)
110102 信息管理与信息系统 A+ 11/366)
110104 工程管理           A  17/247)
110201 工商管理           A  22/368)
110202 市场营销           A  62/380)
110203 会计学             B+ 90/401)
110209 电子商务           A  25/212)
110210 物流管理           A  21/122)


参考资料:《中国大学本科教育分专业排行榜》
由武汉大学科学评价研究中心研究发表  


110201 工商管理           A  22/368)      排名22    总的来不是不错的!

保证安全用电的组织措施和技术措施有哪些?


一、确保用电安全的组织措施:
工作票制度:在电气设备上工作时,应先填写工作票。
2.工作许可证制度:电气设备的工作只有在获得许可后才能进行。
3.工作监控系统:必须有一个人在工作现场监控所有员工的工作。
4.工作中断、转移和终止制度。
二、确保用电安全的技术措施:
停电:断开开关
2.验电:必须使用电压等级相同且合格的验电器。
3.安装接地线:安装接地线必须先连接到接地端子,然后再连接到导体端子;拆除接地线的顺序与此相反。接地线应采用多股软裸铜线,其横截面应满足短路电流的要求,但不得小于25mm2。
4.悬挂标识牌和安装百叶窗:工作场所、施工设备以及开关和闸刀开关的操作手柄上应悬挂“禁止关闭,有人工作”的招牌,一旦关闭,开关和闸刀开关可向工作场所或施工设备供电。
扩展资料
《安全用电》是2007年中国电力出版社出版的图书,作者是郭莉鸿。
在采取必要的安全措施的情况下使用和维修电工设备。电能是一种方便的能源,它的广泛应用形成了人类近代史上第二次技术革命。有力地推动了人类社会的发展,给人类创造了巨大的财富,改善了人类的生活。
参考资料
百度百科-安全用电
《电力安全工作规程》保证安全的组织措施是什么?求大神帮助
指工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度

《电力安全工作规程》在电气设备上工作,保证安全的组织措施和技术措施(1)
在电气设备上工作,保证安全的组织措施
一、保证安全的组织措施
1.工作票制度;
2.工作许可制度;
3.工作监护制度;
4.工作间断、转移和终结制度。
二、工作票制度,在电气设备上工作,应填工作票或事故应急抢修单。由于煤矿供电的特殊性,对于工作票和事故抢修单的制式(格式),可参照《电力安全工作规程》中的检修工作票、倒闸操作票等。但工作票内容必须齐全。井下电气设备检修必须严禁执行《煤矿安全规程》相关规定。
三、工作票的填写与签发、使用与期限。
1.工作票的填写与签发:
⑴工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字  应清楚。
⑵用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
⑶工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。
⑷一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。
⑸工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。c.直流单极运行,停用极的换流变压器,阀厅,直流场设备,水冷系统可视为一个电气连接部分。双极公共区或为运2.工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和《电力安全工作规程

《电力安全工作规程》(电厂动力部分)保证安全的组织措施指什么
《电力安全工作规程》(电厂动力部分)保证安全的组织措施指:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、试运行和终结制度,动力工作票,操作票制度。




不正确。组织措施是工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
工作许可制度是在完成安全措施之后,为进一步加强工作责任感,确保工作安全所采取的一种必不可少的措施。因此,在完成各项安全措施之后,必须再履行工作许可手续,方可开始工作。
完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施,带电部位和其他注意事项,正确和安全地组织工作,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,随时检查、及时纠正工作班人员在工作过程中的违反安全工作规程和安全措施的行为。
扩展资料
对于各种工作票的填用范围,《电业安全工作规程》上都有明确的规定:在发电厂或变电所高压电气设备上工作,需要全部或部分停电;在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作应填用发电厂(变电所)第一种工作票。
在发电厂或变电所的电气设备上带电作业和在带电设备外壳上作业,在控制盘和低压配电盘、配电箱,电源干线上的工作;二次接线回路上工作而无需将高压设备停电;转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等,应填用发电厂(变电所)第二种工作票。
参考资料来源:百度百科—安全措施
参考资料来源:知网—保证安全的组织措施和技术措施
理工类包括哪些专业


理工科专业分为理、工、农、医四个学科门类,各学科专业设置如下:
一、理学
1. 数学类 :数学与应用数学;信息与计算科学
2. 物理学类:物理学;应用物理学
3.化学:化学;应用化学
4. 生物科学类:生物科学;生物技术
5.天文学类:天文学
6. 地质学类:地质学;地球化学
7. 地理科学类:地理科学;资源环境与城乡规划管理;地理信息系统
8. 地球物理学类:地球物理学
9. 大气科学类:大气科学;应用气象学
10. 海洋科学类:海洋科学;海洋技术. 海洋学
11. 力学类:理论与应用力学
12. 电子信息科学类:电子信息科学与技术;微电子学;光信息科学与技术
13. 材料科学类:材料物理;材料化学
扩展资料:
理工类专业是指研究理学和工学两大学科门类的专业。理工,是一个广大的领域包含物理、化学、生物、工程、天文、数学及前面六大类的各种运用与组合。理工事实上是自然、科学、和科技的容合。
理学是中国大学教育中重要的一支学科,是指研究自然物质运动基本规律的科学,大学理科毕业后通常即成为理学士。与文学、工学、教育学、历史学等并列,组成了我国的高等教育学科体系。
工学研究的是技术,要求研究的越简单,能把生产成本降的越低越好;理科重视的基础科研,工科重视的实际应用。理科培养科学家,工科培养工程师。
科学生适合专业:软件行业自然是首选,软件行业每年的人才缺口数以万计,而社会能提供的人才往往无法满足社会的需求,做软件的优势潜在的市场开拓空间巨大,具备无限的商机和利润,其次软件业是高新技术产业,简单的说就是需要高智商才能从事的行业,理科学生从事的最优选择。
企业选择员工看到就是专业技术的掌握程度,所以专业就是择业的前奏,选择什么样的专业,那未来很大程度上会从事相应的职业。企业招聘中一些企业明文规定,需要本专业学生,所以专业就是择业踏入职场的敲门砖。
怎样在众多人群中脱颖而出,自身的专业技术是关键。其次,理科自身的优势,应该选择高端行业,因为本身具备逻辑分析能力、空间立体感等优势,根据自己的特长来选择专业,轻松应对以后课程的理解和掌握。最后理科选择专业的范围很广,专业最终标准看重的还是未来的发展前景。
参考资料:百度百科——理工类专业
华南理工的企管和暨南大学的企管,哪个就业好点?
华南理工大学的企业管理就业好点。

华南理工大学的企业管理和暨南大学的企业管理,都不是学校的优势专业。但华南理工大学是985,暨南大学只是211。

1、华南理工大学的优势专业:
  
国家级重点学科一级学科:
材料科学与工程
轻工技术与工程

国家级重点学科二级学科:
通信与信息工程
化学工程
食品工程

国家级重点学科培育学科:
机械制造及其自动化
建筑设计及其理论                  

国家级特色专业:
网络工程
集成电路设计与集成系统
轻化工程
食品科学与工程
计算机科学与技术
信息工程
建筑学
数学与应用数学
材料科学与工程
自动化
高分子材料与工程
城市规划
化学工程与工艺
生物工程
工商管理
核工程与核技术(核电站方向)
信息显示与光电技术
卓越工程师培养试点专业
电子科学与技术
软件工程
土木工程
机械工程及自动化
材料科学与工程

2、暨南大学的优势专业:

国家重点学科:
产业经济学、金融学、文艺学、水生生物学

“211工程”三期建设立项重点学科建设项目:
金融学与资本市场、产业经济与区域发展、比较文艺学与海外华文文学、华侨华人与中外关系、水域生态学与藻类生物资源、生物技术与生物工程药物、重大工程结构的非线性力学问题、中药现代化与中西医结合

广东省一级学科重点学科-攀峰重点学科:
应用经济学、中国语言文学、工商管理、生物医学工程、力学

广东省一级学科重点学科-优势重点学科:
理论经济学、法学、政治学、外国语言文学、新闻传播学、中国史、公共管理、化学、生物学、生态学、统计学、计算机科学与技术、光学工程、中药学、食品科学与工程

广东省二级学科重点学科-特色重点学科:
病理学与病理生理学、影像医学与核医学、外科学、眼科学

国家特色专业:
汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学

广东省特色专业:
汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学、华文教育、中医学、财务管理、广告学、生态学、计算机科学与技术、药学、材料科学与工程、食品质量与安全、英语

广东省重点专业:
新闻学、金融学、会计学、华文教育、电子信息工程

广东省名牌专业:
电子信息工程、新闻学、会计学、生物技术、工商管理、金融学、统计学、计算机科学与技术、对外汉语、旅游管理、应用化学、汉语言文学、国际经济与贸易、信息工程

华东理工大学最好就业的专业都有哪些
华东理工大学侧重于化工类,最好的专业是下面这些:
应用化学     高分子材料与工程    生物工程    
过程装备与控制工程    新能源材料与器件    资源循环科学与工程   
化学工程与工艺    信息管理与信息系统    环境工程   
制药工程    自动化    社会工作   
这些专业都是国家级特色专业,就业形势还不错。

武汉理工大学有那些专业
1、本科专业
  材料科学与工程学院[1]:材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程   交通学院[2]:交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)、船舶与海洋工程、工程结构分析   管理学院[3]:工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理)、信息管理与信息系统、劳动与社会保障   机电工程学院[4]:机电类(含机械工程及自动化、过程装备与控制工程、工业工程、测控技术与仪器)、包装工程   能源与动力工程学院 :能源动力系统及自动化、轮机工程、油气储运工程   土木工程与建筑学院[5] :土木工程、建筑学、给水排水工程、工程管理、建筑节能技术与工程   汽车工程学院[6] :车辆工程、热能与动力工程、汽车服务工程   资源与环境工程学院[7]:矿物资源工程、矿物加工工程、环境工程、环境科学、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理   信息工程学院 :通信工程、电子信息工程、信息工程、电子科学与技术   计算机科学与技术学院 :计算机科学与技术、软件工程 物联网工程   自动化学院 :自动化和电气工程及其自动化   航运学院[8] :航海技术和海事管理   文法学院 :法学、广告学、编辑出版学、教育技术学   理学院 :信息与计算科学、电子信息科学与技术、光信息科学与技术、应用化学、生物技术、统计学、工程力学   经济学院 :经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学)、电子商务   艺术与设计学院[9] :环境艺术设计、工业设计、艺术设计、动画、平面广告设计、艺术设计学   外国语学院 :英语、法语、日语   物流工程学院[10] :机械与物流类(含机械设计制造及其自动化、物流工程)、物流管理   政治与行政学院 :思想政治教育、社会工作   化学工程学院 :化学工程与工艺、制药工程
2、特色专业
  国家特色专业:动画、通信工程、材料科学与工程、车辆工程、矿物加工工程专业、工业设计专业、机械工程及自动化、轮机工程、船舶与海洋工程、 国际经济与贸易、土木工程、物流工程、工程力学、物联网工程、建筑节能技术与工程   湖北省品牌专业:船舶与海洋工程、轮机工程、机械工程及自动化、通信工程、工业设计、材料科学与工程、土木工程、矿物加工工程、工程力学、国际经济与贸易、交通运输、物流工程、矿物资源工程、测控技术与仪器、电子信息工程、工商管理   校级品牌专业:轮机工程、车辆工程、机械工程及自动化、通信工程、工商管理、艺术设计、机械设计制造及其自动化、复合材料与工程、工业设计、土木工程、材料科学与工程、船舶与海洋工程、工程力学、航海技术、矿物加工工程、国际经济与贸易、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术、热能与动力工程、应用化学、给水排水工程
3、重点学科
  一、国家级重点学科   一级学科国家重点学科:材料科学与工程、船舶与海洋工程   二级学科国家重点学科:材料学、材料加工工程、材料物理与化学、船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、水声工程、机械制造及其自动化   国家重点(培育)学科:矿物加工工程   二、省部级重点学科   部级重点学科:结构工程、采矿工程、矿物加工工程、船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、机械设计及理论、管理科学与工程   湖北省优势学科:材料科学与工程、船舶与海洋工程   湖北省特色学科:机械制造及其自动化、矿物加工工程    湖北省一级重点学科:力学、机械工程、信息与通信工程、土木工程、矿业工程、交通运输工程、管理科学与工程   湖北省二级重点学科:产业经济学、马克思主义基本原理、思想政治教育、艺术学、设计艺术学、动力机械及工程、计算机应用技术、应用化学、环境工程、技术经济及管理、固体力学、机械制造及其自动化 、机械电子工程 、车辆工程、通信与信息系统、控制理论与控制工程、岩土工程、结构工程、采矿工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程、生物医学工程
4、博士学位授权点
  一级学科博士点:   序号 学科名称 学科代码 门类 批准年限
1 力学 0801 工 学 2005
2 机械工程 0802 工 学 2003
3 材料科学与工程 0805 工 学 2000
4 信息与通信工程 0810 工 学 2005
5 土木工程 0814 工 学 2003
6 矿业工程 0819 工 学 2005
7 交通运输工程 0823 工 学 2003
8 船舶与海洋工程 0824 工 学 2000
9 环境科学与工程 0830 工学 2011
10 计算机科学与工程 0812 工学 2011
11 管理科学与工程 1201 管理学 1993
12 艺术学 0504 艺术学 2011
二级学科博士点:   序号 学科名称 所属一级学科 门类 批准年限
1 产业经济学 应用经济学 经济学 2003
2 马克思主义基本原理 马克思主义理论 法 学 2005
3 思想政治教育 马克思主义理论 法 学 2005
4 设计艺术学 艺术学 文 学 2003
5 一般力学与力学基础 力学 工 学 2005
6 固体力学 力学 工 学 2003
7 流体力学 力 学 工 学 1984
8 工程力学 力学 工 学 2005
9 机械制造及其自动化 机械工程 工 学 2000
10 机械电子工程 机械工程 工 学 2003
11 机械设计及理论 机械工程 工 学 1989
12 车辆工程 机械工程 工 学 1998
13 工业工程 机械工程 工 学 2004
14 汽车运用工程 机械工程 工 学 2004
15 物流技术与装备 机械工程 工 学 2004
16 材料物理与化学 材料科学与工程 工 学 2000
17 材料学 材料科学与工程 工 学 1981
18 材料加工工程 材料科学与工程 工 学 2000
19 建筑材料与工程 材料科学与工程 工 学 2003
20 生物材料学 材料科学与工程 工 学 2003
21 复合材料学 材料科学与工程 工 学 2003
22 光电子及信息材料 材料科学与工程 工 学 2003
23 新能源材料 材料科学与工程 工 学 2003
24 动力机械及工程 动力工程及工程热物理 工 学 2003
25 通信与信息系统 信息与通信工程 工 学 2003
26 信号与信息处理 信息与通信工程 工 学 2005
27 计算机应用技术 计算机科学与技术 工 学 2003
28 岩土工程 土木工程 工 学 2003
29 结构工程 土木工程 工 学 1984
30 市政工程 土木工程 工 学 2003
31 供热、供燃气、通风及空调工程 土木工程 工 学 2003
32 防灾减灾工程及防护工程 土木工程 工 学 2003
33 桥梁与隧道工程 土木工程 工 学 2003
34 历史城市与建筑修复工程 土木工程 工 学 2004
35 智能结构及其系统信息化 土木工程 工 学 2004
36 土木工程建造与管理 土木工程 工 学 2006
37 采矿工程 矿业工程 工 学 2003
38 矿物加工工程 矿业工程 工 学 2000
39 安全技术及工程 矿业工程 工 学 2005
40 道路与铁道工程 交通运输工程 工 学 2003
41 交通信息工程及控制 交通运输工程 工 学 2000
42 交通运输规划与管理 交通运输工程 工 学 2003
43 载运工具运用工程 交通运输工程 工 学 1996
44 公路桥梁与渡河工程 交通运输工程 工 学 2004
45 物流管理 交通运输工程 工 学 2004
46 智能交通工程 交通运输工程 工 学 2005
47 船舶与海洋结构物设计制造 船舶与海洋工程 工 学 1998
48 轮机工程 船舶与海洋工程 工 学 1986
49 水声工程 船舶与海洋工程 工 学 2000
50 船舶与海洋环境保护 船舶与海洋工程 工 学 2003
51 海洋工程结构 船舶与海洋工程 工 学 2003
52 水上运动装备工程 船舶与海洋工程 工 学 2003
53 舰船电力推进及自动化技术 船舶与海洋工程 工 学 2003
54 环境工程 环境科学与工程 工 学 2005
55 管理科学与工程 管理科学与工程 管理学 1993
56 信息管理及信息系统 管理科学与工程 管理学 2003
57 金融工程与管理 管理科学与工程 管理学 2003
58 创新工程与管理 管理科学与工程 管理学 2003
59 工程与项目管理 管理科学与工程 管理学 2003
60 科技与教育管理 管理科学与工程 管理学 2009
61 企业管理 工商管理 管理学 2005
62 技术经济及管理 工商管理 管理学 2003

5、硕士学位授权点
  一级学科硕士点:   序号 学科名称 学科代码 门 类 批准年限
1 应用经济学 0202 经济学 2005
2 马克思主义理论 0305 法 学 2005
3 物理学 0702 理 学 2005
4 力学 0801 工 学 2005
5 机械工程 0802 工 学 2003
6 材料科学与工程 0805 工 学 2000
7 信息与通信工程 0810 工 学 2005
8 控制科学与工程 0811 工 学 2005
9 计算机科学与技术 0812 工 学 2005
10 建筑学 0813 工学 2011
11 土木工程 0814 工 学 2003
12 矿业工程 0819 工 学 2005
13 交通运输工程 0823 工 学 2003
14 船舶与海洋工程 0824 工 学 2000
15 环境科学与工程 0830 工 学 2005
16 药学 1007 医 学 2005
17 管理科学与工程 1201 管理学 1993
18 工商管理 1202 管理学 2005
二级学科硕士点   序号 学科名称 门类
1 马克思主义哲学 哲 学
2 伦理学 哲 学
3 科学技术哲学 哲 学
4 西方经济学 经济学
5 国民经济学 经济学
6 区域经济学 经济学
7 财政学(含:税收学) 经济学
8 金融学(含:保险学) 经济学
9 产业经济学 经济学
10 国际贸易学 经济学
11 劳动经济学 经济学
12 统计学 经济学
13 数量经济学 经济学
14 国防经济 经济学
15 民商法学 法 学
16 经济法学 法 学
17 政治学理论 法 学
18 中共党史 法 学
19 马克思主义基本原理 法 学
20 马克思主义发展史 法 学
21 马克思主义中国化研究 法 学
22 国外马克思主义研究 法 学
23 思想政治教育 法 学
24 中国近现代史基本问题研究 法 学
25 高等教育学 教育学
26 体育教育训练学 教育学
27 英语语言文学 文 学
28 外国语言学及应用语言学 文 学
29 传播学 文 学
30 艺术学 文 学
31 美术学 文 学
32 设计艺术学 文 学
33 中国近现代史 历史学
34 计算数学 理 学
35 应用数学 理 学
36 理论物理 理 学
37 粒子物理与原子核物理 理 学
38 原子与分子物理 理 学
39 等离子体物理 理 学
40 凝聚态物理 理 学
41 声学 理 学
42 光学 理 学
43 无线电物理 理 学
44 无机化学 理 学
45 物理化学 理 学
46 一般力学与力学基础 工 学
47 固体力学 工 学
48 流体力学 工 学
49 工程力学 工 学
50 机械制造及其自动化 工 学
51 机械电子工程 工 学
52 机械设计及理论 工 学
53 车辆工程 工 学
54 工业工程 工 学
55 汽车运用工程 工 学
56 物流技术与装备 工 学
57 汽车电子工程 工 学
58 测试计量技术及仪器 工 学
59 材料物理与化学 工 学
60 材料学 工 学
61 材料加工工程 工 学
62 建筑材料与工程 工 学
63 生物材料学 工 学
64 复合材料学 工 学
65 光电子及信息材料 工 学
66 新能源材料 工 学
67 动力机械及工程 工 学
68 电机与电器 工 学
69 电力电子与电力传动 工 学
70 电工理论与新技术 工 学
71 物理电子学 工 学
72 电路与系统 工 学
73 通信与信息系统 工 学
74 信号与信息处理 工 学
75 控制理论与控制工程 工 学
76 检测技术与自动化装置 工 学
77 系统工程 工 学
78 模式识别与智能系统 工 学
79 导航、制导与控制 工 学
80 计算机系统结构 工 学
81 计算机软件与理论 工 学
82 计算机应用技术 工 学
83 建筑历史与理论 工 学
84 建筑设计及其理论 工 学
85 城市规划与设计 工 学
86 岩土工程 工 学
87 结构工程 工 学
88 市政工程 工 学
89 供热、供燃气、通风及空调工程 工 学
90 防灾减灾工程及防护工程 工 学
91 桥梁与隧道工程 工 学
92 历史城市与建筑修复工程 工 学
93 智能结构及其系统信息化 工 学
94 土木工程建造与管理 工 学
95 化学工程 工 学
96 化学工艺 工 学
97 应用化学 工 学
98 采矿工程 工 学
99 矿物加工工程 工 学
100 安全技术及工程 工 学
101 道路与铁道工程 工 学
102 交通信息工程及控制 工 学
103 交通运输规划与管理 工 学
104 载运工具运用工程 工 学
105 公路桥梁与渡河工程 工 学
106 物流管理 工 学
107 智能交通工程 工 学
108 船舶与海洋结构物设计制造 工 学
109 轮机工程 工 学
110 水声工程 工 学
111 船舶与海洋环境保护 工 学
112 海洋工程结构 工 学
113 水上运动装备工程 工 学
114 舰船电力推进及自动化技术 工 学
115 环境科学 工 学
116 环境工程 工 学
117 生物医学工程 工 学
118 药物化学 医 学
119 药剂学 医 学
120 生药学 医 学
121 药物分析学 医 学
122 微生物与生化药学 医 学
123 药理学 医 学
124 管理科学与工程 管理学
125 信息管理及信息系统 管理学
126 金融工程与管理 管理学
127 创新工程与管理 管理学
128 工程与项目管理 管理学
129 科技与教育管理 管理学
130 危机与灾害应急管理 管理学
131 会计学 管理学
132 企业管理 管理学
133 旅游管理 管理学
134 技术经济及管理 管理学
135 教育经济与管理 管理学

6、专业硕士学位点
  工程硕士学位点:工业设计工程、矿业工程、安全工程、环境工程、材料工程、生物医学工程、机械工程、工业工程、车辆工程、控制工程、电气工程、计算机技术、软件工程、电子与通信工程、建筑与土木工程、项目管理、交通运输工程(含交通运输规划与管理、物流管理、道路与桥梁工程、交通工程四个方向)、船舶与海洋工程、动力工程、物流工程、化学工程   工商管理硕士(MBA)   公共管理硕士(MPA)   艺术硕士(MFA)   高层管理人员工商管理硕士(EMBA)   法律硕士(JM)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|合肥论坛 |网站地图

GMT+8, 2024-3-29 07:15 , Processed in 0.226251 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表